现有一房间,约8平米,四周均为空调房间,房间温度因不同的操作要求可为20~40度内的任一点,精度0.5度,比如20+/-0.5,30+/-0.5,40+/-0.5。
请教各位大侠,此类房间该采用何种空调方式啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    细菌培养通常直接使用专业温控柜。如果使用量大,可以多设置几台即可。
    这个8平米房间作为环境使用,精度不必那么高。因为既然要波动幅度,当然就必须考虑室内温度场分布精度。
    2009-04-17 10:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • zgh65
    zgh65 板凳
    可以按照室内40度计算热负荷,当然得算得相对准确些,空调系统采用全空气系统,大风量、小温差送风才能保住这高的精度。