土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 上海瑞吉红塔:聪明的大楼

上海瑞吉红塔:聪明的大楼

发布于:2009-03-27 19:04:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
酒店中的监控装置发现起火后,自动启动了消防喷淋装置,水、灭火剂同时开始喷洒,不到3分钟火就被扑灭了。

2006年圣诞节的前一个夜晚,大概00:57分,酒店大堂里装饰用的圣诞树突然起火,值班人员发现后马上拨打了火警报警电话。

此时,酒店中的监控装置发现起火后,自动启动了消防喷淋装置,水、灭火剂同时开始喷洒,不到3分钟火就被扑灭了,当消防队员到达现场时火已经熄灭了。

从监控录像上可以很清晰地看到整个过程,圣诞树上的灯泡发生短路后起火,消防系统检测到起火自动启动,连圣诞树上是什么地方产生的火花都可以看得很清楚。

智能化省钱

上海瑞吉红塔大酒店(以下简称“瑞吉红塔”)是一座甲级智能大厦,也是上海五星级酒店当中惟—家甲级智能大厦。有些智能大厦虽然也有消防自动化系统(FA)装置,却只把FA放置在手动档,当突发事件来临时还需要人工启动消防装置。

瑞吉红塔将FA设置在自动档,而且还开通了楼宇自动化(BA)的全部功能。

在人们眼中,五星级就意味着奢侈。灯火通明的房间、中央空调,每天的费用消耗就是一笔不小的开支。

瑞吉红塔虽然是一家五星级酒店,却丝毫没有感到来自成本的压力。在酒店建设初期,上海那时还没有智能化总包的概念,都是一个系统一个系统地做,做楼宇自动化就是楼宇自动化,办公自动化就是办公自动化,都是一个个单独的系统,从没有人一次性地将这么多智能化系统应用集成起来。

当时瑞吉红塔把酒店的智能化工程总包给了IBM公司,将16个子系统有机地结合起来,不仅做了弱电总包,还把所有的系统都集成在一起。

很快,智能化投资就见到了实效,在智能化绿色节能方面,降低了酒店的综合能耗比。上海市一般酒店的综合能耗比在8%左右,如果瑞吉红塔按每年综合能耗比5%来算,每年可以节约三个百分点。

年营收假设是两个亿,每年就可以节约600万,今年瑞吉红塔已经开业六年了,3000多万投资在今年就已经收回。而隐性的收入,更是无法估量。目前,瑞吉红塔已经完全收回了当年在大厦智能化项目上的投资。

智能化温度计

比如说通过楼宇自动化设定温度,国际上5A级酒店要求大堂温度要在24度左右(正负1度),这个温度完全由楼宇自动化装置控制。例如房间的温度设定在24度,送风的温度究竟是控制在21度、22度还是23度,是由房间里面的人数、产生的热量决定的,根据回风的温度反馈给系统,由系统确定进风温度。

如果人数少,可能由于产生的热量很少,回风温度基本和进风温度相差不多,这个时候就没有必要降温。如果人数多,回风温度升高了,系统会自动调节进风温度,保证房间里的温度是24度。

原理很简单,室内温度通过变风量控制系统末端装置设在房间的温控器进行设定,温控器本身自带温度检测装置,当房间的空调负荷发生变化后,实际值偏离设定值时,变风量控制系统末端装置根据偏离程度通过系统计算,确定送入房间的风量,从而调整进风口风阀的开度。

由于房间送风量的变化,必将引起主干风道的静压变化,静压传感器采集到的数值与风管静压设定值进行比较,并将信号输入到变频器,通过变频器调整风机转速,使风管保持恒定的静压。

在夏季,当室内温度高于设定值时,变风量控制系统末端装置将开大风阀提高送风量,此时主送风道的静压将下降,通过静压传感器把实测值输入到现场控制器,控制器将实测值与设定值进行比较后,控制变频风机提高送风量,以保持主送风道的静压。

如果室内温度低于设定值,变风量控制系统末端装置将减小送风。送风温度的自动控制通过测量回风管的回风温度,并与设定值进行比较,进行运算,由控制器输出信号至冷(热)水回水电动调节阀,用来调整调节阀的开度,实现对送风温度的控制。

送风湿度的自动控制则通过测量回风管的回风湿度,并与设定值进行比较,经控制器中计算,控制加湿器的启、停,以满足整个空调系统的湿度要求。在过渡季节,通过调节新、回风阀门,充分利用室外新风,一方面可推迟用冷(热)的时间,达到节能的目的;另一方面可增强空调区域内人员的舒适感。

变风量控制系统末端装置的自动控制是补偿室内负荷变化,调节房间送风量以维持室温的重要设备。当该空间内空调负荷改变时,调节至新的设定值。
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    控制器根据房间内温度传感器的信号,并与设定值进行比较,通过计算,直接控制末端装置的调节阀开度来调节供风量以适应空间的需要,对于任意给定的设定,不管进风口中静压是否改变,控制器将控制变量末端装置保持恒定的空气流量。另外,当室内温控器调至最高温度,带电加热盘管将启动加热盘管来弥补系统送风温度的不足。



    智能化大大降低了酒店能耗比



    瑞吉红塔实现了无死角监控



    空调机组相当于智能化温度计

    智能化大厦

    智能大厦就是为提高楼宇的使用合理性与效率,配置有合适的建筑环境系统与楼宇自动化系统、办公自动化与管理信息系统以及先进的通信系统,并通过结构化综合布线系统集成为智能化系统的大楼。

    关于智能大厦,国内比较流行的是“3A 大厦”和“5A大厦”的说法。

    所谓“3A大厦”是指一座楼宇建筑具有楼宇自动化(BA)、通讯自动化(CA)和办公自动化(OA)的系统功能。所谓“5A大厦”则是除具有上述3A功能外,一些部门或地区出于对建筑管理的不同要求,而将火灾报警及自动灭火系统独立出来,形成消防自动化系统(FA),同时又将面向整个楼宇的管理自动化系统独立出来称之为信息管理自动化系统(MA),合称为“5A”。

    上海瑞吉红塔大酒店是属于“5A”级的智能大厦,很多智能大厦虽然有楼宇自动化装置,开通率却不高,往往只有80%的功能开通。瑞吉红塔做到了100%开通,智能、加热、风机、水泵、强电、弱电、高配、低配、应急发电,把每一个自动化设备全部都用上去了。

    智能建筑发展史

    世界上第一幢智能大楼1984年出现在美国康州首府哈特福德市的城市广场,这是一栋38层的办公建筑。使用了很多当时的先进技术,例如较早地应用了数字程控交换机;办公自动化机器的集中使用;设置计算中心;消防、安保的自动监控等。

    上世纪80年代后期,智能建筑风靡全球。在中国,中国科学院计算技术研究所就曾进行了“智能化办公大楼可行性研究”,对智能办公楼的发展进行了探讨。后来出现了较早的一批智能设施和系统较为完备的建筑物。但智能建筑的真正普及和推广是在1992年改革开放大潮中进行的。

    首先打出“智能建筑”旗号的是房地产开发商,另一个最早进入这个市场的是系统集成商,他们多半原来是搞通信或是承担网络工程的,从做网络转向专门做综合布线。

    在智能建筑的发展过程中,原来建筑事业的主力军,即建筑工程的设计和施工安装两支队伍在“智能建筑”却显得技术准备不足,行业中的一些先知先觉者为了规范市场,统一认识,便在上海首先提出了制订“智能建筑设计标准”的问题,此标准在1996年作为上海市的地方标准出台。

    智能建筑物的类型早期以办公楼(包括自用的办公楼及出租的办公楼)和旅馆酒店为主,后来建造了一批综合办公楼(即指在一幢大楼兼有办公及酒店两种功能,有时底层还开辟为商场的多功能大楼)。

    在此期间,亦建造了一些设施完备,系统齐全的智能型医院、机场航站楼、大型火车站、博物馆、展览馆、体育馆以及专业性很强的如邮电枢纽、电力调度中心、天然气调配中心和银行等在功能上有特殊要求的建筑物。其中特别令人注意的是近几年智能住宅及智能小区的发展。
    http://www.chinagb.net/zt/jishu/znjz/anli/20090312/46269-1.shtml
    2009-03-27 19:04:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.24 万条内容 · 173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江亿:能耗定额体系是重中之重

2008年10月1日《民用建筑节能条例》(以下简称《条例》)开始实施。落实新建建筑节能标准、推动既有建筑节能改造、降低大型公建能耗水平等一系列重要工作,都第一次获得了国家法律法规的保障。 · 陈宜明:全面推进建筑节能与科技工作 · 中水回用与节能 · 关注农村建筑节能 · 盘点2008:“绿色先行者” · 发达国家建筑节能政策分析 · 钢结构:为住宅建设开辟新途径 · 建筑的绿色转型

回帖成功

经验值 +10