0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
紧急求助:关于消火栓水防水泵软起动控制柜的问题我今天接到一份图纸,图纸对消火栓用水泵控制柜的电路图的设计要求是按照国标01D303-3-P27~30执行,该标准对控制箱内的软起动器是要求采用两台,但我咨询了做成套的朋友,都说一台软起动器就能达到他的要求。现就这个问题请教一下各位大虾,倒底是用一台还是两台软起动器,非常紧急 水泵为55KW,共两台,一用一备图纸要求如下:消防水泵控制要求:1、 手动控制,现场控制柜上按纽控制启停,消水栓栓内按纽控制启泵,消防控制室手动直接控制启停。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lewisk
沙发
不会吧,有没有实际应用的朋友来说说看,电线发热怎么样?
2009-03-27 16:44:27
赞同0
-
938682
板凳
呵呵,一般16MM2以下的电缆载流量不大于5A/MM2,75以下不大于4A/MM2,180以下不大于3A/MM2.所以:针对一般电动机的配线,可以按功率估算,如果功率为30KW则电缆选和30向下相近的,可选25mm2电缆。也就是说:15kw电机,需要用16mm2电缆,为了节省投资,可以选用小一号的,选10mm2。...当然6mm2的也凑活0可以用,但是电缆载流量小,容易出事故。各位有空的话可以计算一下。看看是不是正确,呵呵:) :lol :)
2009-03-27 16:25:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报