0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
紧急求助:关于消火栓水防水泵软起动控制柜的问题我今天接到一份图纸,图纸对消火栓用水泵控制柜的电路图的设计要求是按照国标01D303-3-P27~30执行,该标准对控制箱内的软起动器是要求采用两台,但我咨询了做成套的朋友,都说一台软起动器就能达到他的要求。现就这个问题请教一下各位大虾,倒底是用一台还是两台软起动器,非常紧急 水泵为55KW,共两台,一用一备图纸要求如下:消防水泵控制要求:1、 手动控制,现场控制柜上按纽控制启停,消水栓栓内按纽控制启泵,消防控制室手动直接控制启停。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报