发布于:2009-03-26 21:07:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我今天接到一份图纸,图纸对消火栓用水泵控制柜的电路图的设计要求是按照国标01D303-3-P27~30执行,该标准对控制箱内的软起动器是要求采用两台,但我咨询了做成套的朋友,都说一台软起动器就能达到他的要求。现就这个问题请教一下各位大虾,倒底是用一台还是两台软起动器,非常紧急
水泵为55KW,共两台,一用一备
图纸要求如下:
消防水泵控制要求:
1、 手动控制,现场控制柜上按纽控制启停,消水栓栓内按纽控制启泵,消防控制室手动直接控制启停。
2、 自动控制:消火栓箱内按钮消防模块自动控制启泵,两台泵互为备用,主泵故障,备泵延时自动投入
3、 消防水泵控制电路图参见国标01D303-3-P27~30。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
g368179105
沙发
可以一拖二的,互做连锁,同时只能起一台电机。只要软启动质量可靠其实个人认为没问题的,如果软启动质量有问题,常发生故障,那么真有火灾时你就挂了。
2009-04-29 09:14:29
赞同0
-
zilong2002
板凳
保险起见用两台.但你可以咨询一下软起动器的厂商可否一拖二.
2009-04-28 22:22:28
赞同0
加载更多如果没底气承担责任还搞两台软启动吧。
回复 举报
回复 举报