土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高宽比超限需要注意那些指标的控制?

高宽比超限需要注意那些指标的控制?

发布于:2009-03-25 19:42:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一住宅工程,28层,剪力墙结构,高87m,6度区,主体结构最下宽度为11.7m,下部5层有一体量很小的裙房(外跨5.5米),高宽比超过了7.0。现有以下问题需请教各位大侠:
1、有人说,这种情况位移、刚度和稳定指标应从严控制,控制到多少合适?
2、裙房顶层主楼上下各一层主楼需要加强,可否按底部加强区处理?该层楼板取多厚合适?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pzpcsy981
    pzpcsy981 沙发
    同意楼上,高宽比不时强制性的,这个指标主要与结构经济性和抗倾覆能力有关,指标控制满足结构限制的规定就可以了,不必加强。高宽比超了可能结构不时最经济的方案而已。
    2009-03-28 19:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • standly0503
    standly0503 板凳
    第一个问题,长宽比不是控制条件,只是合理设计的因素。只要其他指标都能满足规范要求,可以不用在意长宽比超限。指标控制也不需要从严,满足即可。
    第二个问题,裙楼屋面以及上下各一层加强,是对于多塔结构而言,只有一个塔,不需要加强。
    2009-03-26 11:44:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节点网格距原点太近???

工程x向轴线是弧形的 而且半径很长 ,在pkpm中 输入的弧线时会自动形成一个圆心节点,这样的话这个圆心节点就在很远处距原点很远 ,节点也删不掉pkpm中:警告:节点网格距原点(0,0)太远 请用【平移网点】移到原点附近。我把网格删掉 用折线或两点直线把弧轴线改成了直线轴线模型就没有问题了这样改会不会计算有错误那种更合理一些啊 谢谢大家来指教!!!:handshake

回帖成功

经验值 +10