土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于多联机的疑问

关于多联机的疑问

发布于:2009-03-24 21:00:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一名在校学生,我想问给位前辈一个问题,多联机新风系统采用全热交换器,能把新风处理到什么状态呢,如果不能处理到室内点的等焓线上,那新风负荷由谁来处理呢?由室内机吗?我们老师说在全热交换器后再加一个新风机组来处理,各位前辈说这样可行吗
  • zgh65
    zgh65 沙发
    全热交换器的全热交换效率参差不齐,目前达到样本标称换热效率的只有三菱电机的,已经取得GB/T21087的合格证,其他品牌都无法满足这个国标,大金送到合肥检测的样品甚至人工涂刷亲水材料(实际生产时无法这样做,耗时、没产量)。
    至于用铜铝类制作的显热交换器,最好忽略了吧,真的就是隔靴搔痒。
    根据实际的热交换效率,计算热回收后新风负荷,然后由室内机承担。
    送到每个房间的新风量不大(30m³/h人)没必要再加个新风机组来处理了。
    2009-04-14 16:39:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“通信机房空调-全新风送风控制策略”是什么意思?

“通信机房空调-全新风送风控制策略”是什么意思?小弟不才,想在此问问各位大虾:“通信机房空调-全新风送风控制策略”是什么意思?这个控制策略是不是指研究新风量的多少?还是也要研究送风方式?小弟在此等候~~

回帖成功

经验值 +10