大家来最后帮我看看这样配置行不行,明天就要拍板了!设备详单15KW空压机*1 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=40A*1 交流接触器型号:常熟 SC-E2N511-C*1 (40A,220V,1NO1NC) 热过载继电器型号:常熟TK-E2E-C*1 (整定电流范围 24-36)11KW空压机*2+1(1为备用) 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=32A*2 德力西 CDM1-63L/33002 In=32A*1
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
clmhf
沙发
建议你统一使用TN-C-S.系统
2009-05-27 20:43:27
赞同0
-
xj.7204
板凳
同一回路,N线与PE线接不同的接地极属于TT系统.
2009-03-25 10:52:25
赞同0