土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来最后帮我看看这样配置行不行,明天就要拍板了!

大家来最后帮我看看这样配置行不行,明天就要拍板了!

发布于:2009-03-24 19:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备详单
15KW空压机*1
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=40A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E2N511-C*1 (40A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E2E-C*1 (整定电流范围 24-36)
11KW空压机*2+1(1为备用)
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=32A*2
德力西 CDM1-63L/33002 In=32A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E1N511-C*2 (32A,220V,1NO1NC)
德力西 CJX1-32*1 (32A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E2B-C*2 (整定电流范围 18-26)
德力西 JRS2-32*1 (整定电流范围 16-25)
7.5KW空压机*2.
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=25A*1
德力西 CDM1-63L/33002 In=25A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E05N511-C*1 (25A,220V,1NO1NC)
德力西 CJX1-22*1 (22A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E02X-C*1 (整定电流范围 12-18)
德力西 JRS2-25*1 (整定电流范围 12.5-20)
3KW潜水泵*1+1.5KW风扇*1
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=16A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E03N511-C*1 (12A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E02W-C*1 (整定电流范围 9-13)
2.2KW离心泵*3
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=10A*1
德力西 CDM1-63L/33002 In=10A*2
 交流接触器型号:常熟 SC-E02N511-C*1 (9A,220V,1NO1NC)
德力西 CJX1-9*2 (9A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E02S-C*1 (整定电流范围 4-6)
德力西 JRS2-12.5*1 (整定电流范围 4-6.3)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gjjy1314
    gjjy1314 沙发
    不怎么明白 费解:L
    2009-03-26 10:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    接触器的型号不是220V吗,怎么又变成660V了?
    2009-03-25 13:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压的问题

我有两个12V的直流电瓶,能不能变成直流24V的电压。应该怎么做呢 ?

回帖成功

经验值 +10