阅读下一篇
请教:4000KVA变压器配电设备有1个车间客户要求4000KVA的变压器,一次电压6.3KV,二次0.4KV。二次电流应该在5780A左右吧,请问,我用1台4000KVA的变压器好还是2台2000KVA的好呢?用4000KVA的话我看了下部分厂家的产品手册,DW开关额定电流也就在5000左右,那用什么样的开关呢?另外,低压母线又要如何选择呢?我看工业与民用配电设计手册上3片125*10的铜母排也才5200的电流。另外是不是要按变压器80%的容量计算实际使用容量呢?请大家指教,谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
kangxuwei8093
沙发
我不明白的问题,大家可以找“工程图片”版块——“应用两组穿心式互感器(每组3个)进行计量接线”。
2010-07-18 21:32:18
赞同0
-
kangxuwei8093
板凳
我也在为这个问题纠结。同一台变压器低压端出线有两根电缆,每根电缆所带三相负载功率不同,使用时间也不一定相同,总共用6只穿心互感器进行计量,但是只有一块三相电度表,不知道A1(B1,C1)相和A2(B2,C2)相互感器的二次侧是串联后接电表?还是并联后接电表?
2010-07-18 21:29:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报