土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:4000KVA变压器配电设备

请教:4000KVA变压器配电设备

发布于:2009-03-22 16:28:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有1个车间客户要求4000KVA的变压器,一次电压6.3KV,二次0.4KV。二次电流应该在5780A左右吧,请问,我用1台4000KVA的变压器好还是2台2000KVA的好呢?用4000KVA的话我看了下部分厂家的产品手册,DW开关额定电流也就在5000左右,那用什么样的开关呢?另外,低压母线又要如何选择呢?我看工业与民用配电设计手册上3片125*10的铜母排也才5200的电流。另外是不是要按变压器80%的容量计算实际使用容量呢?请大家指教,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shaofuqiang1958
    干式变压器短时间内可过容40%--50%一般干式变压器的出线的开关的电流为干式变压器的容量x2目前干式变压器的容量12KV的容量有3150KVA的配6300A的低压断路器。一般供电局的审图不批。
    2009-04-08 22:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • wym77218
    wym77218 板凳
    有6300A的万能断路器
    2009-03-27 22:06:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GBT 17468-2008 电力变压器选用导则

GBT 17468-2008 电力变压器选用导则中华人民共和国国家标准GB/T 17468-2008代替GB/T 17468- 1998电力变压器选用导则The guide for choice power transformers2008-09-24 发布 2009-08-01 实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布

回帖成功

经验值 +10