发布于:2009-03-22 10:18:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话,直接给参考意见,国标和你当地的都可以,谢谢大家~~
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
t800
沙发
3、计量可以用低压计量也可以高计,但是估计供电局会高计。路边常可看到电业局的高压计量表
2009-03-27 21:46:27
赞同0
-
dust
板凳
供电局说有规范:630KVA及以上变压器应高供高计,以下可高供低计,变压器损耗根据其功率因数及一定比例折算,当然如果你舍得下血本用高压柜,也可高计
2009-03-27 15:42:27
赞同0
加载更多个人意见,主要的还是和当地电业局或者电力工程公司沟通才知道。