土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400KVA的低压配电设计问题,急!

400KVA的低压配电设计问题,急!

发布于:2009-03-22 10:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话,直接给参考意见,国标和你当地的都可以,谢谢大家~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • t800
    t800 沙发
    3、计量可以用低压计量也可以高计,但是估计供电局会高计。路边常可看到电业局的高压计量表
    个人意见,主要的还是和当地电业局或者电力工程公司沟通才知道。
    2009-03-27 21:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • dust
    dust 板凳
    供电局说有规范:630KVA及以上变压器应高供高计,以下可高供低计,变压器损耗根据其功率因数及一定比例折算,当然如果你舍得下血本用高压柜,也可高计
    2009-03-27 15:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多