集装箱重箱场地,堆5个箱高,重箱尺寸6060*2420*2800 ,重量每个约30吨,采用正面吊进行作业,正面吊自重75吨,连箱子重约100吨,设计做法:
塘渣面层上200厚水泥碎石垫层,350厚度C40混凝土配筋D25@200双向双层,感觉设计的配筋有点大,请教大家意见

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zss1978
    zss1978 沙发


    是的,是省交院做的设计,厚度35倒是不大的,我觉得还有点小的,不过就是配筋感觉太大了,而且他设计的每个板块4m*4m四周都采用D36@280的800长度拉杆拉结,说是抵抗不均匀沉降。。。

    [ 本帖最后由 zss1978 于 2009-5-21 08:34 编辑 ]
    2009-05-21 08:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    可能是经常做港口工程的设计单位做的吧,他们的设计都很大,40cm厚的混凝土也见过呢。
    不过这个地坪到底要多厚其实是算不出来的。

    我做过一个,30cm厚,C30,配筋忘了,不过肯定没那么大。
    2009-05-21 01:50:21