土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层框剪结构,求助

高层框剪结构,求助

发布于:2009-03-22 08:53:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟去年年底完成了一个90米的框剪结构,较规整。当时总工要求是按带边框的剪力墙,还要求把边框梁和边框柱全部建进去。后来审图也通过了,桩打了。后来业主对核心筒部分进行修改,我再一次配合,现在的问题是,我现在咨询了PKPM,说边框梁不应该建进去,我试了一下,边框梁去掉,位移(考虑偏心X方向)最大的有740/1。我应该怎么办。如果不去边框梁(模型中),则结果都是通过的。我由于经验不多,心底很发慌,但是在不加桩的前提下,真的是没法调了。请问各位,我该怎么办,是仍然把边框梁建进去,还是调.再问各位不调整会不会有安全隐患。
再提一下,我的模型是地上24层,地下3层,周期是2.2,会不会偏柔,剪力墙偏少。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • szwjc
    szwjc 沙发
    受益匪浅,多谢各位!:time:
    顺便请教一下 ,剪力墙怎么布置更合理一点呢?
    2010-01-29 14:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • lianghuiyun005
    分析的有道理!学习了啊
    2009-12-16 15:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于框架厂房中间加层的问题(请教高手)

框架厂房柱网6000X12000,层高8000,现在已经施工完毕,甲方要求在楼层中间加一夹层作为库房用(8KN/M2),原框架柱650X650。初步设想是考虑植筋做框架梁。请教各位同仁:如果是植筋来做框架梁有什么细节需要注意的;还有没有更好的方案;植筋做牛腿再做框架梁和牛腿铰接是不是比第一个方案好?

回帖成功

经验值 +10