土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架厂房中间加层的问题(请教高手)

关于框架厂房中间加层的问题(请教高手)

发布于:2009-03-21 19:44:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架厂房柱网6000X12000,层高8000,现在已经施工完毕,甲方要求在楼层中间加一夹层作为库房用(8KN/M2),原框架柱650X650。初步设想是考虑植筋做框架梁。请教各位同仁:如果是植筋来做框架梁有什么细节需要注意的;还有没有更好的方案;植筋做牛腿再做框架梁和牛腿铰接是不是比第一个方案好?
  • yxf1350
    yxf1350 沙发
    植筋做框架梁有个天生的缺陷,框架梁主筋位置无法保证,且植筋过多,端部锚固能力下降,端部抗剪可能不够,个人人为比较好的办法是在柱子上做钢围套,围套和柱之间灌注结构胶来分担一部分剪力,不建议做混凝土梁,做钢梁比较好,,上铺压型钢板,浇筑楼面.
    2009-04-14 13:53:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关多层剪力墙结构的讨论

最近发现在工程设计中,多层剪力墙结构愈来愈多的出现,尤其是一些高档别墅、洋房。现在设计中参考北京院技术措施,规范对此并不是十分明确,希望大家发表各自观点,共同进步。