土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 环状喷淋管网系统

环状喷淋管网系统

发布于:2005-05-30 20:31:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库面积较大(六个防火分区,每个防火分区近4000平方),为减小水损,在每个防火分区的
喷淋作环状管网,请问环状管网的主管管径如何确定
本人见有的图是直接用DN150管
我觉得不妥,想请教谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    要看流量而定.如果是仓库危险等级,流量可达110L/S,用DN100就不合适了。
    2005-04-23 21:42:23

    回复 举报
    赞同1
  • jone186
    jone186 板凳

    环状喷淋
    要算死人的
    除非你有计算软件
    2005-05-15 20:51:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教水泵房布置

消防水泵做共用基础有没有问题?共用基础的话,水泵轮廓间距最少要多少?800mm?生活的我做了共用基础,水泵外轮廓间距是400mm,有没有问题。

回帖成功

经验值 +10