消防水泵做共用基础有没有问题?共用基础的话,水泵轮廓间距最少要多少?800mm?生活的我做了共用基础,水泵外轮廓间距是400mm,有没有问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    第2.7.12条 水泵机组的布置,应遵守下列规定:

    一、如电动机容量大于20kW或水泵的吸水口直径大于100mm,应符合现行的《室外给水设计规范》的规定。

    二、如电动机容量小于或等于20kW,或水泵的吸水口直径小于或等于100mm,其机组的一侧与墙面之间可不留通道;两台相同机组可设在同一基础上彼此不留通道;基础周围应有宽度不小于0.7m的通道。

    三、不留通道的机组突出部分与墙壁间的净距,或相邻两个机组的突出部分间的净距,不得  小于0.2m。
    2006-08-12 15:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • v23456
    v23456 板凳
    水泵BD7/15-800L有人用过吗
    那个怎么布置的阿
    2006-08-12 15:38:12

    回复 举报
    赞同0