土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风与新风的效果???

排风与新风的效果???

发布于:2009-03-20 08:36:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一服装厂房,3000平方,层高3.5米,500人,过度季节由于感觉太闷,想做新风系统,我问了一些朋友都说做排风比新风效果好,我想请教各位告诉我原因,谢谢!!!
换气次数选择6次,可以吗?

(通过风管送新风进来,里面的空气不也可以通过门窗渗透出去,不是也形成了气流循环了嘛?排风不也是相同的吗,区别大吗?)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cow650
    cow650 沙发
    我觉得古茨中央新风系统不错
    ~
    2009-03-26 16:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • chentaobaoquan
    闻思技术开发公司的选型指南

    选型指南:2003年3月1日开始实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:人均新风量≧30m3/h
    设备选型:根据建筑物的性质、用途和结构特点以及室内人数,应从“室内人均新风量”和“室内换气次数”两个方面计算建筑物内所需要的总新风量Q。
    Q=人均新风量×室内计算人数
    Q=换气次数×室内有效容积
    根据房间的用途,一般室内人均新风量按每人30-50 m3/h,室内换气次数按3-5次/小时考虑。以Q值较大的作为设备选型依据,结合安装条件确定新风换气机的型号和数量。
    联 系 人:孙 永 胜
    联系电话:010-51523226 51523227 51523228
    手 机:13522594941
    联系地址:北京市海淀区八里庄街道五孔桥35号鑫荣泉大厦358室
    2009-03-25 10:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房间内走道共用排烟系统如何控制?

几个大房间及交错的内走道,共用一个排烟系统,内走道总面积超500m2,分为2个防烟分区,每个房间为一个防烟分区,都设有排烟口,当火灾时如何开启排烟口排烟?1、开启失火房间排烟口,当另一个房间失火时开启另一个排烟口,其他分区排烟口关闭。2、开启失火房间及相邻内走道排烟口排烟,其他分区全部关闭。3、开启失火房间及全部内走道所有排烟口,共计3个排烟口,其他关闭。4、失火时只开启内走道的两个分区的排烟口,其他关闭。

回帖成功

经验值 +10