房间内走道共用排烟系统如何控制?

发布于:2009-03-20 01:13:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
几个大房间及交错的内走道,共用一个排烟系统,内走道总面积超500m2,分为2个防烟分区,每个房间为一个防烟分区,都设有排烟口,当火灾时如何开启排烟口排烟?
1、开启失火房间排烟口,当另一个房间失火时开启另一个排烟口,其他分区排烟口关闭。
2、开启失火房间及相邻内走道排烟口排烟,其他分区全部关闭。
3、开启失火房间及全部内走道所有排烟口,共计3个排烟口,其他关闭。
4、失火时只开启内走道的两个分区的排烟口,其他关闭。
大家觉得上面哪种方式更合理些?
另外是否失火时内走道排烟口必须开启?每个常闭排烟口是否都要就近设手动开启装置?
我是按第2种方式设计的,电气控制相对简单些。

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-3-20 01:49 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lijing_2008
    lijing_2008 沙发
    规范没明确,大家设计也是各做各的,没有定论。
    2009-03-21 12:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 板凳
    4 开多了排烟量满足不了
    只是按照最大防烟分区的120m3来排烟的,如果都开了,该排的不就没排到吗。
    2009-03-20 17:33:20