土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 房间内走道共用排烟系统如何控制?

房间内走道共用排烟系统如何控制?

发布于:2009-03-20 01:13:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
几个大房间及交错的内走道,共用一个排烟系统,内走道总面积超500m2,分为2个防烟分区,每个房间为一个防烟分区,都设有排烟口,当火灾时如何开启排烟口排烟?
1、开启失火房间排烟口,当另一个房间失火时开启另一个排烟口,其他分区排烟口关闭。
2、开启失火房间及相邻内走道排烟口排烟,其他分区全部关闭。
3、开启失火房间及全部内走道所有排烟口,共计3个排烟口,其他关闭。
4、失火时只开启内走道的两个分区的排烟口,其他关闭。
大家觉得上面哪种方式更合理些?
另外是否失火时内走道排烟口必须开启?每个常闭排烟口是否都要就近设手动开启装置?
我是按第2种方式设计的,电气控制相对简单些。

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-3-20 01:49 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lijing_2008
    lijing_2008 沙发
    规范没明确,大家设计也是各做各的,没有定论。
    2009-03-21 12:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 板凳
    4 开多了排烟量满足不了
    只是按照最大防烟分区的120m3来排烟的,如果都开了,该排的不就没排到吗。
    2009-03-20 17:33:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高大工业厂房通风防排烟请教!!!

现有一工业厂房,三种类型分别长宽为200*56M,200*75M,200*75M,按丁类厂房设计,高度约12M,土墙隔开,下部无自然进风口,只有四周可开高侧窗,请教下这三种是否都需要做排烟系统?如果要做,排烟量应如何计算??气流组织应如何考虑比较好?期待高人来帮助解答下!!

回帖成功

经验值 +10