阅读下一篇
拜托大家,回答一个问题,关于电机的!最近干了个净化工程,采用的是顶上顶回的方式.因为害怕组空送风送不到,所以在高效送风口上面加了一个风机,一共是80多台风机,因为风机太多,无法一台一个回路,所以每9台作了一个回路,每台风机是0.37KW,额定电流是1.1A,但是实际测量的时候,没加高效过滤器,风阀门全开的时候,每路电流为13A左右,不知道为什么.按照额定电流也只是9.9A啊.有人能给解释一下吗.感谢大家了!