土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 拜托大家,回答一个问题,关于电机的!

拜托大家,回答一个问题,关于电机的!

发布于:2009-03-18 16:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近干了个净化工程,采用的是顶上顶回的方式.因为害怕组空送风送不到,所以在高效送风口上面加了一个风机,一共是80多台风机,因为风机太多,无法一台一个回路,所以每9台作了一个回路,每台风机是0.37KW,额定电流是1.1A,但是实际测量的时候,没加高效过滤器,风阀门全开的时候,每路电流为13A左右,不知道为什么.按照额定电流也只是9.9A啊.有人能给解释一下吗.感谢大家了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    风阀门全开的时候,每路电流为13A左右————1.风机过载。2.风机配用电机小!3.供电线路过长或过细(截面小)。支持楼上:victory:
    可能是 每台有轻微过载:lol
    2009-03-18 22:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    电流大点很正常,也许就是测量工具的误差
    测测线路一样的回路
    看电流是多少
    再比较分析
    2009-03-18 22:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看这样的接线可不可行,热继电器起没起作用?

我想用下面的接线法控制一台空压机的启停,所用的电器元件为:380V断路器一个,380V大交流接触器一个,380V热继电器一个,220V小交流接触器2个,220V延时继电器一个,220V带灯自锁按钮一个,220V指示灯一个,220V计数器一个,压力控制器一个,负载为空压机。我图画的太乱了,在这里给大家详细的说一下,大家看看可不可行,热继电器起不起作用。从断路器上下来三根火线,直接连到380V的大交流接触器上,分一根连到一个带灯自锁按钮开关上,从按钮开关出来的线连到一个小交流接触器上A1线圈上,小交流接触器的A2线圈连到零线排上,按钮开关灯的火线从出线并过去,零线连到零线排上,这样我用一个带灯自锁按钮开关控制这个小交流接触器,小交流接触器的作用是用来控制380V大交流接触器的A1线圈。大交流接触器的A2线圈用压力控制器+延时继电器控制。我从断路器的另外一根火线上一根到压力控制器上,压力控制器的出线连到另外一个小交流接触器的A1线圈,A2线圈连到零线排上,计数器的两根信号线连到这个小交流接触器的常开触点,交流接触器吸合一次就可以计数一次,用这个交流接触器控制延时继电器的火线,交流接触器一吸合,延时继电器开始启动,把延继电器的两根常开触点一根连到380V的热继电器95常闭触点上,另一根连到380V大交流接触器的上端,再把热继电器的96常闭触点和大交流接触器的A2线圈相连。最后从热继电器的下端引一根火线到指示灯的火线触点,指示灯的零线连到零线排上。

回帖成功

经验值 +10