阅读下一篇
集中供冷系统的水泵控制方案(单体建筑的冷冻水循环系统无板换)系统介绍: 现有一集中供冷的中央空调系统,单体建筑的冷冻水系统与市政管网之间没有经过板换换热,而是直接引入市政管网的冷冻水作为单体建筑的冷冻循环水(即从市政管网引入冷冻水直接到单体建筑的冷冻水循环系统,系统的回水又回到市政管网)寻求循环水泵的控制方案: 1、采用变频定压供水是否可行,该如何控制? 2、节能效果如何?系统稳定性如何?顺带咨询一个设备选型的情况: 是否有这种类型的汽水分离装置?——直接接入热水循环系统(非旁通式),但是需要有自动补水装置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报