土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常年低浊水处理?

常年低浊水处理?

发布于:2009-03-17 17:15:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂水源为水库水,近4年来常年原水浊度在3NTU左右,冬季最低可降至2NTU,处理工艺为小孔网格反应池,小间距斜板沉淀池,气水混合冲洗滤池。目前出现的难题是矾花不沉,一般一天即可在斜板上堆积达10cm厚,一星期至10天可达到集水槽底,我们就被迫放空沉淀池水至斜板下,以求将沉淀带走。未沉的矾花会被水流带入滤池,也增大了滤池的负荷。
不知各位同仁见没见过这种现象,有什么样的好解决办法?
低温低浊水难处理,可我们这里8月份原水浊度也在3NTU左右,其它地方有这种现象吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • caonimas
    caonimas 沙发
    你好,建议更换药剂,采用优选的混凝剂和助凝剂或想办法增加进水浊度(如:泥渣回流,添加黄泥粉等)。废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助。
    2014-02-12 15:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsp2003
    wsp2003 板凳
    这么难沉,说明低浊度原水沉降性能差,是否考虑气浮,有可能在气泡带动下能浮起。
    2011-03-23 21:26:23

    回复 举报