土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵实际扬程达60m左右!该不该换泵?

冷却水泵实际扬程达60m左右!该不该换泵?

发布于:2009-03-17 12:03:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于该冷却水泵是按照之前的溴化锂机组设计的,后来改造成了螺杆机组,冷却水泵却没有换掉。
虽然加装了变频器,但是根据现场实际测试发现实际水泵扬程达到了60m,
对于冷却塔放置在105米高的顶楼的冷却水系统来说,水泵所需扬程30m左右就应该够了,
这种情况下最好还应该换泵。
现在有点疑问,之前的冷却水管管径都是超大型的,如果换了小泵,流量也相应减少,管径过大流速过低对整个系统会产生不良的影响吗?
我自己估计着,流速低优点倒是有:沿程阻力和局部阻力变小了。缺点的话:单位水量流经管路的时间变长了,沿途和周围空气的热交换量变大。
其他的会不会有什么不良影响呢?
还请向大家请教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    应该换水泵。与管径没有联系。
    2009-03-18 13:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • dreamforma
    dreamforma 板凳
    如果换了小泵你现在的水泵怎么办,增加二次投资啊。建议1.做变频调节转速。2.与设备商协调加工现有水泵叶轮,降低扬程。但是后期运行费用可能会略高。反正看你那边业主什么意思了,算一下经济账了
    2009-03-18 13:05:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厨房的水蒸气怎样处理

我现在有一个厨房。主要是煮面用的,里面水蒸气特别大,由于设计方面的限制,未能从排油烟的风道一起排出。但是由于厨房附近是商业街,不能把水蒸气直接排出,现要单独处理水蒸气,处理完后再排气。哪位高手给支个招,怎样把水蒸气给处理掉。

回帖成功

经验值 +10