qdwh66
沙发
要回答你这个问题,首先需要明确变配电室选用什么样的消防方式。若是选用气体灭火系统,则要求事故后不小于5次/h的排风,要求排风单独设置,且直通室外。而同样的我以为同理可以用于干粉系统、超细干粉系统,这些排风都需要直排至室外。而若是没有采用上述消防系统,而选用水系的消防方式的话,排风是可以排至车库,由车库的排风系统排出,而新风最好从室外引入。
2017-03-02 13:39:02
赞同0
-
天峰飞鹰
板凳
事故排风直接通过风管排到室外,平时排风在墙上做就可以的