土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的变配电间的通风问题

地下室的变配电间的通风问题

发布于:2009-03-16 12:31:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • qdwh66
    qdwh66 沙发
    要回答你这个问题,首先需要明确变配电室选用什么样的消防方式。若是选用气体灭火系统,则要求事故后不小于5次/h的排风,要求排风单独设置,且直通室外。而同样的我以为同理可以用于干粉系统、超细干粉系统,这些排风都需要直排至室外。而若是没有采用上述消防系统,而选用水系的消防方式的话,排风是可以排至车库,由车库的排风系统排出,而新风最好从室外引入。
    2017-03-02 13:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • 天峰飞鹰
    天峰飞鹰 板凳
    事故排风直接通过风管排到室外,平时排风在墙上做就可以的
    2017-03-01 22:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于商业服务网点的问题

关于商业服务网点的问题,在“建筑防火设计疑难问题处理研讨会讲义”中这样说:01.问:1.0.3条明确规定只有首层设置商业服务网点的住宅才属居住建筑,为甚么2.0.17条中商业服务网点的用房层数又可以不超过二层? 答:应将1.0.3.1条中的“首层”二字删掉,只保留“包括设置商业服务网点的住宅”即可。 原因:本次属局部修订,在修改本条时,忽略了与其相关的其它条文的协调。查《高规》条文说明p75页:“4.首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。”又该如何理解?????