阅读下一篇
末级配电中笼型异步电动机启动压降的计算设计手册上给出的公式为一级配电,那么,我们在很多情况下遇到的是末级配电情况下电动机启动压降,那么怎么计算电动机启动是的压降呢?图一是二级配电情况下的网络阻抗图,忽略预接负荷与电动机线路的阻抗,Xqm为电动机的启动阻抗,经过变换得到图一中第三个图那样,其中XZ,Xfh1,XL1组成星型网络,经过星角变换,得到图二网络阻抗图,那么给电动机配电母线上的电压就是Xc、Xfh1、Xqm并联后与Xb对标称电压的分压,即A点电压。多级或者多级中的中间级的压降计算按照这个道理进行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但是分支前一定注意负荷,这可不是随便分的。
回复 举报
回复 举报