设计手册上给出的公式为一级配电,那么,我们在很多情况下遇到的是末级配电情况下电动机启动压降,那么怎么计算电动机启动是的压降呢?
图一是二级配电情况下的网络阻抗图,忽略预接负荷与电动机线路的阻抗,Xqm为电动机的启动阻抗,经过变换得到图一中第三个图那样,其中XZ,Xfh1,XL1组成星型网络,经过星角变换,得到图二网络阻抗图,那么给电动机配电母线上的电压就是Xc、Xfh1、Xqm并联后与Xb对标称电压的分压,即A点电压。多级或者多级中的中间级的压降计算按照这个道理进行。
因水平浅陋,错误之处在所难免,抛砖引玉,请各位斧正!

1114133654747.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • netease
    netease 沙发
    EVERBOBO兄:
    谢谢你,请吃饭没问题,另外建议斑竹加分100.

    9楼帖子粗看了一下,第一部分还是没看出来哪里体现出了两级母线各带负荷时电动机启动的情况.

    我一楼的想法基本思路来源于1998年<电世界>中<电动机启动引起的电压波动>,当然作者讨论的是一级母线的情况,我试着引申到两级母线的情况,见笑了.
    基本原理很简单,就是串联阻抗分压来计算电压,作者还有很多好的见解,建议看一下.

    请EVERBOBO兄及各位继续指教,再次感谢!


    2005-04-27 08:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    一楼的兄弟
    你的启动压降公式是在哪个设计手册上找到的???
    2005-04-26 18:40:26

    回复 举报
    赞同0