土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防中的气压给水问题

消防中的气压给水问题

发布于:2005-04-22 09:45:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防系统用气压罐和稳压泵保证管道系统的压力时,通常靠稳压泵来起到稳压作用,系统压力下降到一定值时自动启动稳压泵,达到一定值时又自动停泵,气压罐一般保证消防系统30s的用水量,而消防主泵是靠什么来实现自动启动的?是靠系统内压力变化还是流量变化?起泵压力或者流量又应怎样确定?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lhx1108
    lhx1108 沙发
    6楼:够专业的,是搞消防设备的吧!
    2005-04-25 21:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    转摘:
    电控性能:

    1、本“装置”电控系统具有自动、手动功能,并与消防控制中心或消防泵房联网。

    2、两台稳压水泵一用一备,轮流工作,自动切换,交替运行。

    3、平时使消防管网处于高压状态,并保持罐内储存一定水量,由于泄漏等原因,系统压力下降到Ps1时,1号泵自动启动,水压上升至Ps2时停泵,下次压力又下降到Ps1时,2号泵自动启动,如此交替运行,使系统压力始终保持在Ps1 与Ps2之间。

    4、一旦有火情发生,系统水压从Ps1下降到Ps2。时输出启动消防主泵信号和声光报警,当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,之后由手动恢复控制功能。

    5、电控系统特设维修状态,即运行中如1号泵发生故障,可方便地转入2号泵工作,若2号泵发生故障,也可转为1号泵工作,使一台水泵在维修中本“装置”仍能正常运行。

    6、运行压力符号意义:

    P1——气压水罐的充气压力(消防需要的压力)(MPa)。

    P2——消防泵启动压力(MPa)。

    Ps——增压稳压水泵启动压力(MPa)。

    Ps2——增压稳压水泵停泵压力(MPa)。
    2005-04-24 16:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多