体积超5000的二层连续小商铺消火栓布置问题,急!二层的商店建筑,长70米,进深15米,高8米,整个体积已超过5000立方米,按《建规》应设消防给水,但商店被防火墙隔断成很多个面宽5米的独立小商铺,甚至有的一、二楼也被隔断为各自独立的,二层也没有通廊,若设消火栓,则按《建规》要求每个铺内都要两支水枪,根本没法作呀。你们都怎么处理这类商店的?急盼回复。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电控性能:
1、本“装置”电控系统具有自动、手动功能,并与消防控制中心或消防泵房联网。
2、两台稳压水泵一用一备,轮流工作,自动切换,交替运行。
3、平时使消防管网处于高压状态,并保持罐内储存一定水量,由于泄漏等原因,系统压力下降到Ps1时,1号泵自动启动,水压上升至Ps2时停泵,下次压力又下降到Ps1时,2号泵自动启动,如此交替运行,使系统压力始终保持在Ps1 与Ps2之间。
4、一旦有火情发生,系统水压从Ps1下降到Ps2。时输出启动消防主泵信号和声光报警,当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,之后由手动恢复控制功能。
5、电控系统特设维修状态,即运行中如1号泵发生故障,可方便地转入2号泵工作,若2号泵发生故障,也可转为1号泵工作,使一台水泵在维修中本“装置”仍能正常运行。
6、运行压力符号意义:
P1——气压水罐的充气压力(消防需要的压力)(MPa)。
P2——消防泵启动压力(MPa)。
Ps——增压稳压水泵启动压力(MPa)。
Ps2——增压稳压水泵停泵压力(MPa)。
回复 举报