二层的商店建筑,长70米,进深15米,高8米,整个体积已超过5000立方米,按《建规》应设消防给水,但商店被防火墙隔断成很多个面宽5米的独立小商铺,甚至有的一、二楼也被隔断为各自独立的,二层也没有通廊,若设消火栓,则按《建规》要求每个铺内都要两支水枪,根本没法作呀。
你们都怎么处理这类商店的?急盼回复。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lie1142_cn
    lie1142_cn 沙发
    “按《建规》要求每个铺内都要两支水枪”没有这种说法的,保证能同时能有2股水流到达每个商铺的最不利点就可以了,跟水枪数量没关系的,做在室外的公共墙面上,做不下的话就丢点灭火器吧
    2009-07-30 13:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • glassxing
    glassxing 板凳
    :) 现在做着一个,首层13个商铺独立的,我在室外墙上设置了7个消火栓,保证有2股水到达商铺,商铺是容易发生火宅的地方。
    2009-07-30 11:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室外消火栓数量

高规7.3.6条说:室外消火栓的数量应按7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定。但是后面的条文解释又说:室外消火栓数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外、室内两部分。*******这不是有点矛盾吗???