土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容短线引起高压停电问题

补偿电容短线引起高压停电问题

发布于:2009-03-14 10:53:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们施工现场的高压停电,供电所送了三次都没有送上,经过急修班排查是我单位变压器低压侧的补偿电容有一相被烧断,问题:1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈) 2、变压器跌落保险为什么不跌落?
以上问题请知道的老师帮助分析一下谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈)
    答:电容补偿经常要进行投切,因为投切时有很大的冲击电流(20-50倍的冲击电流),加之现场温度的影响,接线热胀冷缩,要至少半年紧线一次,不然会造成松动.长时间发热后很容易氧化.
    2、变压器跌落保险为什么不跌落?
    答:这与你配合有关
    2009-03-14 23:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “补偿电容有一相被烧断”?
    “变压器跌落保险为什么不跌落?”
    既然是烧断了,按理说对高压侧也没影响呀!
    另:《补偿电容短线引起高压停电问题》(短线有多长呀?)
    “我们施工现场的高压停电”
    “变压器跌落保险为什么不跌落?”
    那你处的高压是如何停的??
    2009-03-14 20:34:14

    回复 举报
    赞同0