土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一下问题

请教一下问题

发布于:2009-03-12 17:20:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
空气断路器合闸线圈与分励脱扣器我在论坛上看到不能长期带电,如果长期带电就会烧坏线圈,打电话问过西门子,西门子的技术人员说3WL系列不能长期带电,打电话问施耐德技术人员,又说MT系列其线圈可以长期带电,是不是生产厂家不一样结果也不一样?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yang_0378
    yang_0378 沙发
    在合闸线圈回路上串联一个断路器本身的常闭点,分励脱扣器回路串联一个断路器本身的常开点,就能预防。施耐德的MT就是这样做到的。
    2009-03-19 10:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • auluolal
    auluolal 板凳
    现在有线圈可以长期带电了,譬如ABB的VD4断路器的分合线圈就可以长期带电了,不过我说的是高压断路器,低压的研究的不多,呵呵!
    2009-03-13 20:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关开关柜加绝缘板

大家好,10kv开关柜,由于结构限制,需加绝缘板来缩短相对地的距离,正常标准空气距离为125mm,我想向各位请教一下,通过加绝缘板,空气距离能缩短到多少?假设绝缘板厚度不超过10mm。对于不同材料的绝缘板,绝缘性能不一样,如能同时给出所用绝缘板的材料,在下不胜感激。谢谢大家了!

回帖成功

经验值 +10