发布于:2009-03-12 16:47:12
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
短路拒动和分断能力高低没有必然联系。主要还是断路器选型不好,或本身质量有问题。另外,还有一个上下级匹配问题,越级跳闸很可能就是因为上下级不匹配。
一般区分框架和塑壳主要还是指额定电流,框架的额定电流要大许多,一般为630A(我知道的最低可整定到200A)至6300A,而塑壳一般为6A至1600A。
另外框架的分断能力普遍要比塑壳高一点,但现在塑壳分断能力也很高,很多都可以达到100KA(国产的也有),一般都够用了。
你选用的断路器不好,最好选用老外的。建议你用梅兰日兰的,其产品匹配性能非常好。而且还可以级联(塑壳与微断之间也可以),这样就可以降低末端断路器的分断
微型断路器和塑壳断路器都属于断路器 工作原理都是一样的.
区别在于:1.微型断路器安装方式是导轨安装,塑壳断路器是螺钉安装
2.微型断路器最大电流等级在63A以内,塑壳断路器电流等级最高2000A的都有
这个是分断短路电流的
短路电流是根据短路点到系统等效电源之间的阻抗决定。一般来说短路电流都很大,都是用KA为单位。如果你的断路器不能分开短路点的短路电流,那么短路之后的后果。。呵呵。。自己想吧
而额定电流是根据负荷的运行电流决定的。
________
都说了嘛~这个6KA是由短路点的阻抗决定的。并不是说你16A的断路器决定。
再给你讲简单点:
比如,你要在电网某一个点加一个断路器,这个点的短路电流为10KA,那么你这个断路器的分断能力就必须大于等于10KA。然后,考虑负荷的电流,比如负荷运行电流为60A,那么你就可以选择63A的断路器。了解了吧~
________
再给你补充一下,一般不需要考虑这个东西,除非特殊需要,因为现在很多断路器的分断能力都比较大,所以只需要考虑额定电流就行了
[
本帖最后由 xingkonggh 于 2009-3-12 17:10 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳