多层宾馆的封闭楼梯防火问题

发布于:2009-03-12 16:35:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人看了些图,发现有的图纸设计了.有的图纸没设置.还有些图纸上面封闭楼梯间好几个,有的设置有的没设置.
所以本人糊涂了.想知道大家是如何处理的.谢谢
  • ygd1026
    ygd1026 沙发
    多层宾馆的封闭楼梯防火问题
    2009-03-12 16:35:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于市政消火栓计入室外消火栓的条件问题

8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;问题如下:1.若市政消火栓与建筑距离80m,市政消火栓可不可以计入室外消火栓的数量?(>40m了,但还是在150m保护半径内)规范4条与5条对这距离怎么不一致?