土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于市政消火栓计入室外消火栓的条件问题

请教关于市政消火栓计入室外消火栓的条件问题

发布于:2009-03-12 15:52:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;

问题如下:
1.若市政消火栓与建筑距离80m,市政消火栓可不可以计入室外消火栓的数量?(>40m了,但还是在150m保护半径内)规范4条与5条对这距离怎么不一致?
2.建筑消防用水量室外20L/S,室内10L/S,若把一个市政消火栓计入室外消火栓,那么建筑的室外消防用水量可不可以按10L/S计算,只设置一个室外消火栓,枝状供水?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shuihan0411
    shuihan0411 沙发
    顶下 同求解答
    2014-07-07 10:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • 非诗
    非诗 板凳
    2014-07-05 11:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《江苏省商业建筑设计防火规范》自制pdf版

回帖成功

经验值 +10