土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二、设置钢筋混凝土圈梁加强楼盖整体性

二、设置钢筋混凝土圈梁加强楼盖整体性

发布于:2009-03-11 11:40:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.3条
[技术要点说明]
震害表明,抗震圈梁能增加预制楼盖的整体性,是提高房屋抗震能力的有效措施。
1、主要内容
圈梁要与构造柱一起形成对墙体的约束,按不同的设防烈度规定了圈梁的最大间距,并要求在内外墙交接处设置了构造柱的横墙上也应设置圈梁,以形成约束。
砖房现浇钢筋混凝土圈梁设置要求 表7.3.3

墙 类 烈 度
6.7 8 9
外墙和内纵墙 屋盖处及每层楼盖处 屋盖处及每层楼盖处 屋盖处及每层楼盖处


内横墙 同上;屋盖处间距不应大于7m;楼盖处间距不应大于15m;构造柱对应部位 同上;屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m;楼盖处间距不应大于7m;构造柱对应部位
同上;各层所有
横墙
2、相关规定,主要指《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.4条对圈梁的具体构造柱所给出的较为详细的要求,包括圈梁的截面、配筋和彼此连接形成封闭系统等规定。
[实施与检查的控制]
①历次的震害资料表明,现浇楼盖有良好的整体性,不需要另设圈梁,仅要求楼板沿纵横墙体的周边加强配筋,类似于暗圈梁,并通过钢筋与相应构造柱可靠连接。楼梯间在楼盖标高处无现浇板的外墙体中,需采取局部设置圈梁等措施与上述暗圈梁形成封闭系统。
②纵横承重的砌体房屋,圈梁的最大间距应比横墙承重或纵横墙共同承重的体系减小。
③在所要求的圈梁间距范围内无横墙内,应利用梁或板缝中的配筋替代圈梁。
[检查项目和重点检查的内容]
GB 50011 7.3.3 检查砖房圈梁设置,查看砖房圈梁拉通间距,现浇楼板的板边配筋。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

粘土砖房屋必要的钢筋混凝土构造柱

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.1条[技术要点说明] 根据地震经验和大量的试验研究成果,设置钢筋混凝土构造柱是防止砖房倒塌的十分有效的途径。 1、主要内容 研究表明,构造柱可提高砌体抗剪能力约10%~30%,其提高的幅度与墙体高宽比、正应力大小和开洞情况有关。构造柱的作用主要是对墙体形成约束,以显著提高其变形能力,构造柱应设置在震害可能较重、连接构造薄弱和易于应力集中的部位,这样做效果较好。构造柱截面不必很大,但要与圈梁等水平的钢筋混凝土构件组成对墙体的分割包围才能充分发挥其约束作用。总的说来,构造柱应根据房屋用途、部位部位、设防烈度和该部位承担地震剪力的大小来设置。