0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2094 人订阅
阅读下一篇
55kW的电动机直接启动遇到的问题新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报