土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个关于柴油机的问题

问个关于柴油机的问题

发布于:2009-03-10 17:56:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在做一个项目,市电只有一路,需要设柴油发电机,柴油发电机房设在地下一层,只有一侧靠外墙,翻看国标00D202-2应急柴油发电机组安装中方案均须两侧送排风或成90度角送风。询问经销商说如只有一侧靠外墙可以加装S型送风管,请问送风管如何设置,是否要加设送风机。另外见到过别人的图纸也有在一侧的情况,直接设置一送一排两个风道,并没有加装S型风管,请问这种方法是否可行?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hebaio
    hebaio 沙发
    规范有规定(你也知道了),就按规范做,送风需要风道,排风只要在室外(往上)的排风管就可以了吧?
    2009-11-27 10:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • hebaio
    hebaio 板凳
    规范有规定(你也知道了),就按规范做,送风需要风道,排风只要在室外(往上)的排风管就可以了吧?
    2009-11-27 10:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

55kW的电动机直接启动遇到的问题

新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?

回帖成功

经验值 +10