土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 55kW的电动机直接启动遇到的问题

55kW的电动机直接启动遇到的问题

发布于:2009-03-10 16:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。
采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。
想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?
断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。
还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • xinghuaman
    xinghuaman 沙发
    是个实际有效的问题,大家基本都解释清楚了!
    在这里受教了!55KW直接启动,还没有用过,还真是厉害,对电网影响很大啊!
    采用专供变压器还差不多啊!
    2009-03-30 11:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • desolate
    desolate 板凳
    交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光———电压低!!!————导线太长或截面积不够
    2009-03-29 15:02:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB Uniswitch

有没有哪位大侠知道Uniswitch原厂成套的08年销售了多少啊?

回帖成功

经验值 +10