发布于:2009-03-10 16:34:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。
采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。
想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?
断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。
还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句在这里受教了!55KW直接启动,还没有用过,还真是厉害,对电网影响很大啊!
采用专供变压器还差不多啊!
回复 举报
回复 举报