底框房屋由于结构沿竖向刚度突变,是一种不利于抗震的结构类型,历次地震中均产生比较正确严重的破坏。为提高其抗震能力,GB50011规范7.1.8条第1款要求,上部砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙的轴线对齐或基本对齐,即大部分砌体抗震墙由下部的框架主梁或钢筋混凝土抗震墙支承,每单元砌体抗震墙最多有二道不落在框架主梁上或钢筋混凝土抗震墙上,而由次梁支托。托梁的次梁应按3.4.3条考虑地震作用的计算和内力调整。建议在上部结构减少无法上下对齐的抗震墙数量,改为由次梁支承的非抗震墙。
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7.30 GB50011抗震规范中,多层砌体房屋中多孔砖的定义是什么

烧结普通砖指国家标准《烧结普通砖》GB5101-2003规定的砖,空心砖指国家产品标准《烧结砖和空心砖》GB13545-2003规定的砖、多孔砖指国家产品标准《烧结多孔砖》GB13544-2000规定的孔洞率不大于25%的承重空心砖,应明确称为“多孔砖”。非承重的空心砖孔洞率一般为40%~50%。 GB50011抗震规范中,多孔砖的定义可参照行业标准〈多孔砖砌体结构技术规范〉JGJ137-GB50011第2.1.1条规定:烧结多孔砖是以粘土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不小于15%,孔形为圆孔或非圆孔,孔的尺寸小而多,主要用于承重部位的砖,目前分为P型砖和M型砖。目前我国多孔砖的最大空洞率均不大于30%。根据试验,《多孔砖砌体结构技术规范》规定了当多孔砖的孔洞率大于30%时,砌体强度应乘以0.9的折减系数。