最近我们院一直争执这个问题,如果一单元12户,三相入单元电表箱,单相入户,这个表箱的需要系数如果按单相配电所连接的基本户数就是0.5,如果按三相配电所连接的户数就是0.95,请问大家都是怎么理解的?望不吝赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、YJV22 五芯、铠装、等截面(5*6)进线电缆。
2、32A,4极空气断路器。
3、25A,3极空气断路器。
“还有主回路中是表示三芯吗,为何后面是三相五线制?[”
进线就是五线呀!
回复 举报