土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教防爆动力配电箱结线图中的问题

请教防爆动力配电箱结线图中的问题

发布于:2009-03-10 14:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾:小弟初学电气,在看图纸的过程中,如防爆动力配电箱结线图,不明白其中一些电气符号(下图中所标准的1、2、3)代表什么,在此向各位请教,小弟将不胜感激。
我看有的图中标的Pjs,我想请问一下是否包括备用的回路允许承载的功率,还有后面各回路的功率之和是总功率的,而不是计算功率吗?还有图中回路5中的ln是该回路允许的额定工作电流吗?还有主回路中是表示三芯吗,为何后面是三相五线制?

[ 本帖最后由 alizhuozhuo 于 2009-3-10 15:01 编辑 ]

防爆动力配电箱结线图.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • alizhuozhuo
    alizhuozhuo 沙发
    谢谢楼上的回答。不知谁再方便再回答一下我的其它疑问。
    2009-03-19 12:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    (下图中所标准的1、2、3)代表什么,
    1、YJV22 五芯、铠装、等截面(5*6)进线电缆。
    2、32A,4极空气断路器。
    3、25A,3极空气断路器。
    “还有主回路中是表示三芯吗,为何后面是三相五线制?[”
    进线就是五线呀!
    2009-03-14 20:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个住宅用电负荷需要系数的问题?

最近我们院一直争执这个问题,如果一单元12户,三相入单元电表箱,单相入户,这个表箱的需要系数如果按单相配电所连接的基本户数就是0.5,如果按三相配电所连接的户数就是0.95,请问大家都是怎么理解的?望不吝赐教

回帖成功

经验值 +10