土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个住宅用电负荷需要系数的问题?

请教个住宅用电负荷需要系数的问题?

发布于:2009-03-10 11:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我们院一直争执这个问题,如果一单元12户,三相入单元电表箱,单相入户,这个表箱的需要系数如果按单相配电所连接的基本户数就是0.5,如果按三相配电所连接的户数就是0.95,请问大家都是怎么理解的?望不吝赐教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lymengyu
    lymengyu 沙发
    住宅用电负荷表中的单相、三相是对具体的一户而言的,是接在同一个相序上的户数,如上,一个单元12户,接地同一相序上就是4户,三个相序上就是12户,所有就取0.95
    2010-07-20 11:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • 非鱼1号
    非鱼1号 板凳
    我们都按地标取的
    2010-07-15 08:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多