计量装置技改要求
为了满足本电网实施峰、平、谷不等价电费计算,保证港口计量装置的准确性,减少计量误差,对我司现有不合规范计量装置进行整改,逐步完善我司的计量、计费工作。现将具体整改要求如下:
一、电能表要求
对变电所输出的非住宅用电(商业用电,普通用电)用户,统一采用电子式多功能电能表(如:DSSD22型或DTSD22型 )计量,该表集众多功能于一体,实现了有功双向分时电能计量、需量计量,功率因数计量、显示实时电压、电流、功率、负荷曲线等,实现全部失压、失流、电压合格率记录、报警、显示功能,详细记录峰电量、平电量、谷电量及用户要求的更多费率电量,顺应用户现代化科学管理的要求。
二、电压互感器PT要求
我司现行使用的电压互感器多数是20年前的产品,计量与继保、指示等互用,准确等级低。为了适应新的计量要求,对现有PT进行整改。
1、计量准确等级由0.5改为0.2级,
2、加装专用的计量电压互感器(如:JDZX9-10Ⅱ),三个互感器星型(Y型)接法,对发生单相接地,断电等故障实时监控记录、减低电压冲击波动造成的计量误差。
三、电流互感器CT要求
1、 计量用的绕组准确等级由0.5改为0.2级,2、 不3、 能与电流表、功率因数表等串联。
2、我司CT设备一直沿用的两个电流互感器采取了不完全星型(V型)接法,不能满足三相四线制准确计量,应在B相加装电流互感器,三个电流互感器按星型(Y型)接法,准确记录实际电流不平衡率。
四、线路要求
1、计量电压回路应采用2.5mm2多股软铜芯四色(黄绿红、绿白)电缆从PT直接引至计量接线盒电压端子。
2、计量电流回路应采用4mm2多股软铜芯线四色(黄绿红、绿白)电缆从PT直接引至计量接线盒电压端子。
3、计量线路不能驳接,不能经过端子排,应直接引至计量接线盒且接头应牢固。
4、一组PT供多个计量装置使用时,应采用标准接线盒分接。
版主能帮忙讲解一下吗?10kV系统采用三个互感器(电压、电流)比两个互感器的优缺点。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句1、 计量用的绕组准确等级由0.5改为0.2级,2、 不3、 能与电流表、功率因数表等串联。
”有笔误,请解释清楚。
我们这里的电力公司早就要求计量电流回路用6平方的线了。
回复 举报
DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程
应该看着两个规程吧!
计量回路具体要求在 《DL/T 5202-2004; 电能量计量系统设计技术规程》,上面的要求就是这个规程里面的。