土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量不同,短路电压不同,损耗如何计算

变压器容量不同,短路电压不同,损耗如何计算

发布于:2005-04-19 20:37:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

请问容量不同,短路电压不同,若两台变压器并联运行损耗如何计算。
例1,#1变压器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV,
#2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV;


例2,#1变压器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV,
#2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gznwdz
    gznwdz 沙发
    请问变压器短路容量的计算公式是怎样的?

    2007-05-22 11:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    实际上,变压器容量不是限制因素。只要容量相差3倍以下(其他条件仍满足时),照样可并列。此处的其他条件指:变比、阻抗电压及接线组别应分别相同(或基本相同)。
    2005-05-22 14:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“三上”线直流输电工程首台换流变压器通过例行试验

--西变公司直流输电设备国产化继续保持行业领先 三峡至上海±500千伏直流输电工程首台29.75万kVA/500kV换流变压器于4月15日在中国西电集团西安西电变压器有限责任公司通过例行试验,各项性能指标完全满足技术协议要求。该产品的研制成功,进一步巩固了西变公司在直流输电设备制造领域的国内领先的地位,为直流输电关键设备国产化做出了贡献,对我国今后±800千伏特高压直流输电网架及百万伏交流电网的建设具有重要的意义。

回帖成功

经验值 +10