土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:闭式自动喷水一泡沫联用系统设计问题

请教:闭式自动喷水一泡沫联用系统设计问题

发布于:2009-03-09 22:09:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范规定
闭式自动喷水一泡沫联用系统的设计基本参数,除执行本规范表5.0.1的规定外,尚应符合下列规定:

1 湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/s流量计算,不应大于3min;
2 泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/s时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定;
3 持续喷泡沫的时间不应小于10min。
规范只表示泡沫比例混合器的选择应注意的问题,但是光有泡沫比例混合器是不能产生泡沫的.那么,产生泡沫用泡沫产生器?有用在闭式自动喷水一泡沫联用系统中的泡沫产生器么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • swgy_4251
    swgy_4251 沙发
    问题是现在你用的是水-泡沫联用系统,属于低倍数泡沫系统,在低倍数泡沫发生装置也可用闭式喷头实现泡沫的产生啊!
    2009-03-11 09:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • sjpiano
    sjpiano 板凳
    请教:闭式自动喷水一泡沫联用系统设计问题
    2009-03-10 14:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室发电机房可否采用水喷雾?

我看图集05SFS10上是有平面布置上是带一个气体灭火室,但是一般的地下室都是带喷淋的,所以我直接用喷淋泵组做了水喷雾,现在图纸出了,审图也没有提出意见,但是我觉的还是有问题,因为这个发电机房是人防/平时两用的,所以在人防防护期间如果发生火灾这个水喷雾就不能起作用了,因为如果发电机组起火,供电也就断了,水喷雾也就不能起作用了。当然这个是极端的情况,大部分情况下人防隔闭的情况下,市电还是能供电的。我就不明白这个情况怎么处理,难道一定要上气体灭火?但是这样的话维护以及造价要大不少,请教下各位怎么处理?

回帖成功

经验值 +10