0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
人防地下室发电机房可否采用水喷雾?我看图集05SFS10上是有平面布置上是带一个气体灭火室,但是一般的地下室都是带喷淋的,所以我直接用喷淋泵组做了水喷雾,现在图纸出了,审图也没有提出意见,但是我觉的还是有问题,因为这个发电机房是人防/平时两用的,所以在人防防护期间如果发生火灾这个水喷雾就不能起作用了,因为如果发电机组起火,供电也就断了,水喷雾也就不能起作用了。当然这个是极端的情况,大部分情况下人防隔闭的情况下,市电还是能供电的。我就不明白这个情况怎么处理,难道一定要上气体灭火?但是这样的话维护以及造价要大不少,请教下各位怎么处理?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报