土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防地下室发电机房可否采用水喷雾?

人防地下室发电机房可否采用水喷雾?

发布于:2009-03-09 16:21:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我看图集05SFS10上是有平面布置上是带一个气体灭火室,但是一般的地下室都是带喷淋的,所以我直接用喷淋泵组做了水喷雾,现在图纸出了,审图也没有提出意见,但是我觉的还是有问题,因为这个发电机房是人防/平时两用的,所以在人防防护期间如果发生火灾这个水喷雾就不能起作用了,因为如果发电机组起火,供电也就断了,水喷雾也就不能起作用了。当然这个是极端的情况,大部分情况下人防隔闭的情况下,市电还是能供电的。我就不明白这个情况怎么处理,难道一定要上气体灭火?但是这样的话维护以及造价要大不少,请教下各位怎么处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ytwqz
    ytwqz 沙发
    人防期间不考虑灭火
    2011-02-15 21:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • yqx8226
    yqx8226 板凳
    人防期间不考虑灭火
    2010-11-18 16:28:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓箱的安装

我现在这个工地,按照设计要求采用组合式消火栓箱(丙型),04S202/21页,我们这里是上海市我想请教如下几个问题:1.图集上消火栓支管是从隔板上方进入消防箱内的,但是我们通常是从隔板下方进入消防箱内的。我们是否安装错误?2.图集上的水带是卷起来放置的,但是在上海据说都要用悬挂式的。3.图集上指定消防箱离地100mm,这样消火栓的栓口中心正好1.1m,给排水施工规范中规定栓口中心1.1m,而土建告诉我规范规定,所有导墙的高度为200mm,如此我的消防箱直接放置在导墙上栓口高度就不满足规范要求了。

回帖成功

经验值 +10