消火栓箱的安装

发布于:2009-03-09 10:52:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在这个工地,按照设计要求采用组合式消火栓箱(丙型),04S202/21页,我们这里是上海市

我想请教如下几个问题:
1.图集上消火栓支管是从隔板上方进入消防箱内的,但是我们通常是从隔板下方进入消防箱内的。我们是否安装错误?
2.图集上的水带是卷起来放置的,但是在上海据说都要用悬挂式的。
3.图集上指定消防箱离地100mm,这样消火栓的栓口中心正好1.1m,给排水施工规范中规定栓口中心1.1m,而土建告诉我规范规定,所有导墙的高度为200mm,如此我的消防箱直接放置在导墙上栓口高度就不满足规范要求了。
4.设计要求放置5kg的磷酸铵盐灭火器两具,我不知道灭火器高度能否保证立起来放置在消防箱内?

未命名.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shunzi660
    shunzi660 沙发
    应该没有问题的吧,这个还是要看你们的消防安装队伍的活动能力吧。
    2010-06-15 14:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • haorenyige119
    haorenyige119 板凳
    怎么和我们一样啊也要求按04S202图集做,但是我觉得支管从隔板下方进去应该没有什么问题啊,我们一般是放4公斤的灭火器,高是500的,5公斤的没有做过,不知道你的三通预留口是多高啊,水带我们一般是用挂式的
    2010-06-15 11:18:15

    回复 举报
    赞同0