我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;
室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;
现在我遇到的问题:
1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?
2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?

静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lijingyawei
    lijingyawei 沙发
    水系统与室内负荷有什么关系?
    2011-04-14 14:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • 7819254
    7819254 板凳
    不要恶意灌水原帖由 blackeye 于 2009-3-11 10:10 发表
    没有图纸也不要紧,你找一个标准层平面图,数一下每种型号的风机盘管各有多少台,水管总管径是多少,最好再说说建筑面积是多少,列出来给大家校核一下,看看是否合理。

    新风设置了热回收,理论上说风机盘管负担的 ... [/
    同意,我情愿让业主冻着了,也不能让人家开着空调还能中暑,呵呵,这是笑话,但一般都是这样干的,要大不要小
    2009-12-17 16:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 风机盘管选型及系统设计
    探讨了风机盘管系统设计中风机盘管选型、风系统设计及新风处理等问题,指出了风机盘管选型风量应按实际热湿工况计算得到,并指出应重视影响风机盘管实际送风量的各种因素,建议采用改变新风处理终状态以解决低热湿比
  • 风机盘管详细设计问题
    本资料为风机盘管详细设计问题,内容简介:详细阐述风机盘管的设计应注意的各方面问题,内容详实,可供网友下载参考。
  • 近80套园林景观跌水叠泉设计CAD图合集
    本资料包为精选的近80套园林景观跌水叠泉设计图纸,其中包含流水景亭水景剖面图设计、人形入口广场水景设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观跌水叠泉设计的同学参考学习画法和设计。
  • 风机盘管详细设计问题
    本资料为某风机盘管详细设计问题,风机盘管设计问题现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。内容详实,值得参考下载。
  • 各种风机盘管设计
    本工程为各种风机盘管设计图,包含壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 风机盘管加新风系统设计图包括办公楼水管轴侧图、设备表、风管布置平面图、空调风系统原理图、水管平面图等。图纸清晰,可供编辑,欢迎下载...
  • 30套园林景观水幕瀑布设计CAD图合集
    本资料包为精选的30套园林景观水幕瀑布设计图纸,其中包含水景墙剖面设计、灯光飞瀑设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观水幕瀑布设计的同学参考学习画法和设计。
  • 各种风机盘管的图纸
    各种风机盘管的图纸,壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)。
  • 风机盘管空调系统设计方法探讨
    本文对风机盘管系统的新风处理终参数的确定方法、新风机组及风机盘管的选用等有关问题进行了探讨,并提出了实用的设计方法
  • 风机盘管系统施工平面图
    本工程为风机盘管系统施工平面图,包含三层平面图、地下二层防火分区示意图、地下二层平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 风机盘管加新风系统冬季
    风机盘管加新风系统 冬季工况的空调过程设计
  • 风机盘管设计大样图
    本资料为某风机盘管设计大样图, 包括: 结构图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 本系统为风机盘管水系统,冷热水采用机械循环系统。冬季供水温度55°C,回水温度50°C;夏季供水温度7°C,回水温度12°C。本建筑冷负荷为405KW,热负荷为365KW。本系统主立管为异程式系统,楼
  • 本文介绍了风机盘管选用的注意事项。
  • 风机盘管加新风系统施工图
    本图纸为某市风机盘管加新风系统施工图。内容有一层空调水管平面图,二层空调风管平面图,三层消防通风平面图,内容详尽,可供参考。
  • 风机盘管控制系统解析
    两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。
  • 风冷模块加风机盘管空调系统设计
    本图为风冷模块加风机盘管空调系统设计图,包括内容:枫润主楼二十层空调平面图,风机盘管安装示意图,空调水系统原理图等内容详实,可供下载参考。
  • 本资料为武汉购物中心风机盘管系统设计。工程概况:1、工程名称:英特宜家武汉购物中心——租户区风机盘管系统设计2、建设地点:湖北省武汉市硚口区额头湾一号。3、建筑分类:项目属一类高层建筑,总建筑面积为2
  • 风机盘管安装CAD设计
    本工程为某风机盘管安装CAD设计图,包含风机盘管安装大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 在分析家用空调和现有的风机盘管末端装置的弊端的基础上,提出了新型风机盘管的设计构思,然后进一步阐述了具体的设计技术手段。

阅读下一篇

驰昂咨询:机房空调市场增速放缓

能够为机房设备提供恒温恒湿运行环境的专用空调,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,通常被称作机房专用精密空调、恒温恒湿空调。机房空调的主要特点是大风量、小焓差、高显热成本和管理成本。 2008年受国际金融危机的影响,国内信息化建设投入相对放缓。机房空调做为机房建设的重要配套设备,受国内信息化投入放缓的影响,市场增速也随之放缓。驰昂咨询研究发现:2008-2009年中国机房空调市场总体规模约为26.2亿元,较上年度增长14%,在连续保持20%以上的增长4年之后,增速首次回落至20%以下。

回帖成功

经验值 +10