在没有专用的保护试验台时,校验负序电流继电器该怎样接线?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
qm0727
沙发
学习!
2008-03-25 11:15:25
赞同0
-
wwxosan
板凳
我是这么认为的,不知道高手们同意否?1、规范上(还是没找到哪本)允许小于3kW的设备不设热保护,是有道理的,容量小,随便用点线、绝缘就可以满足通流量的要求,3kW单相也才15A左右嘛。2、单相的250W的电机,虽然是旋转设备,但是短路的可能性非常小(道理见1),过载因为设备容量小,散热应该也没问题。3、所以配置上不要认为是电机,就按250W的照明灯具考虑,你看能串接几个?他们之间没有互相影响的问题吗?4、根据你的配置,应该是某个建筑的对外通风机,我觉得思路放开一些,按照40W的厕所通风机考虑,一个微断回路串接3~4个风机,就地用普通跷板开关控制就可以了。希望高手引用规范指出对错,谢谢。
2005-05-13 15:23:13
赞同0