土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教负序电流继电器校验方法

请教负序电流继电器校验方法

发布于:2005-04-14 00:01:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在没有专用的保护试验台时,校验负序电流继电器该怎样接线?谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    或按正常相序接线,直接调整相角,比如将a-b-c三相的相角调整为0-120-240度,输入的就是负序
    2009-03-10 15:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • 白龙行天下
    只要有单相调压器,合适的滑阻,利用正序是负序的1.732倍关系,很容易校验
    2009-03-10 15:03:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继电器的校验方法和标准

请教热继电器的校验方法。

回帖成功

经验值 +10