使用并联电抗器的方法进行电流补偿进行大电容量试品试验2009年3月6日,单位新进两台YKK560-8型电动机,电压等级6000V,容量630kW,额定电流76A,2Y接法,F级绝缘。在进行交流耐压试验时,电压刚升到6KV,就因电容电流太大(385mA)而跳闸。试着用专门为发电机购买的串联谐振试验装置进行试验,可偏偏不争气,这个装置总是发“回路故障”信号,不能操作。所以外部线路全部检查一遍后,故障仍然没有排除。当晚想到,能不能用并联补偿的方法进行试验,以减小总电流呢。根据现有的试验设备条件,我们有几台42H、18KV的高压电抗器,用其与被试电机串联肯定能起到补偿电流的作用。3月7日便按此法进行试验,发现试验时总电流大大减小,满足了试验要求。