土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请大家排除一下故障

请大家排除一下故障

发布于:2009-03-08 12:22:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在通电的情况下 总开关合闸 分路开关没有合闸 为什么分路开关进线端的铜排会烧掉 分路开关采用CDM1-63L/3300

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tjw54300
    tjw54300 沙发
    谢谢你们的说法 但是
    你们说的这些都没有问题 现在郁闷的事怎么会烧TMY
    2009-03-09 16:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • cyb7311
    cyb7311 板凳
    分支开关的安装螺丝松动,也可能造成烧毁的,相间短路的可能性最大。:)
    2009-03-09 10:25:09

    回复 举报
    赞同0