土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28进线隔离与进线柜机械联锁怎么做,请哪位高人指点.
KYN28柜,进线柜与进线隔离柜可以做机械联锁吗?有哪位成套大哥指点,本人是做电气设计的.

全部回答(41 )

  • huangxb
    装一套2锁1钥匙的程序锁。只能先将钥匙放在隔离柜上,将隔离车摇进工作位置后,把钥匙拔出开进线柜的程序锁,才能把进线断路器摇进工作位置。
    2009-03-09 12:53:09 来自 PC 评论 举报
  • 成套学习
    机械程序锁 202JS
    2014-05-29 20:42:29 来自 PC 评论 举报